低压电力网装设剩余电流动作保护器,其主要是防止线路漏电造成触电事故。但往往由于保护器动作频繁,特别是晚间用电高峰、阴雨天,使工作人员措手不及。随着"两改一同价"的实施,电工管理范围将打破行政区域,每人要管理400~500户,并有若干台保护器,如果保护器再频繁动作,电工将应接不暇,无法保护正常供、用电,给用户带来不必要的经济损失和麻烦。这样不仅用户反应强烈、有意见,而且也减少用电量,影响供电企业效益和形象。下面把如何装设保护器,才能增强供电可靠性一点经验介绍给同行们,以供参考。
首先,应加强安全用电及用电知识的宣传,安装符合国家标准的保护器;其次,配电设备、室内外线路安装必须符合《规程》要求;再次,在设计时采取化整为零方法,增加保护器的台数,缩小保护范围。建议安装三级剩余电流保护器(即:总保护、中级保护和末级保护),对纯照明用电的公用变压器,建议分相装设剩余电流保护器(即:每相装一台保护器);对既有动力又有照明的公用变压器,可以将照明与动力分开安装(即:动力装一台,照明每相装一台)或采用分路装设保护器(即有多少路就装设多少台保护器)。用户在进户线首端还应加装末级保护器,并且保护器的动作电流值,总保护应大于中级保护,中级保护应大于末级保护。这样缩小了保护器的保护范围,也就缩小因漏电保护动作而停电的范围,消除了一停一大片的现象,对及时排除故障、缩短停电时间、增加用电量都有好处。这样既增加了经济效益,又增加了社会效益,请不妨一试。