标题:对一起主变瓦斯保护误动作的分析

冰河

帖子  514

积分  13110

私信加好友

发表于:楼主

事故经过

10月9日,磁灶110kV变电所2#主变重瓦斯保护动作,2#主变重瓦斯光字牌亮,掉牌未复归光字牌亮、警铃响,2#主变两侧132、632断路器均未跳闸。随后,运行人员向调度所汇报上述情况,经调度人员同意,2#主变由运行转检修。

2重瓦斯保护动作原理

当变压器内部出现匝间短路、绝缘损坏等故障时,短路电流产生的电弧将使绝缘材料和变压器油受热分解,产生出大量可燃性气体,向油枕方向流动。当流速超过气体继电器的整定值时,气体继电器的挡板受到冲击,使断路器跳闸,从而避免事故扩大,此情况称之为重瓦斯保护动作。

当变压器内部发生故障时,气体继电器动作,其接点WSJ1闭合后,经信号继电器2XJ线圈、节换片1QP、到保护出口中间继电器BCJ,起动BCJ,保护

动作跳闸;同时信号继电器动作,其接点闭合发出重瓦斯保护动作信号。这是重瓦斯保护动作的全过程,其原理图如图1所示:

 

  3事故处理及原因分析

由于重瓦斯保护是主变的主保护,所以事故后我们首先检查了瓦斯继电器内部并无气体存在;但发现瓦斯继电器接点盒内积满雨水,经排除积水后,复归重瓦斯保护的2XJ信号继电器后,2#主变重瓦斯光字牌随之熄灭。继而对2#主变本体及重瓦斯保护信号回路的检验,查明了瓦斯保护信号出现的真正原因,证明变压器内部确无故障存在。

下面来进一步分析,2#主变重瓦斯保护信号发信,而主变两侧断路器拒绝跳闸的原因。图1中重瓦斯继电器接点WSJ1,信号继电器2XJ(型号:DX-31B、0.025Ω内阻320Ω),中间继电器(保护出口继电器BGJ型号:DZB-228、220V、1A、内阻1600Ω)与BCJ并联的电阻5R(型号:ZG11-25、阻值4000Ω)

首先,瓦斯继电器接点WSJ1通过接线盒内的积水导通,使2XJ信号继电器励磁,从而使2XJ信号继电器接点闭合,一方面使2#主变重瓦斯光字牌亮;另一方面使掉牌未复归光字牌接点闭合。

(1)因瓦斯继电器接点WSJ1是通过雨水导通的,虽然水的阻值较大,而信号继电器2XJ线圈的额定电流只有0.025A,实际的起动电流为额定电流的50%~80%左右,是小电流动作的;再者,保护回路中在出口中间继电器BCJ的电压线圈上并联附加电阻5R,该电阻的作用是使并联的各信号继电器流过较大的电流,保证信号继电器可靠地动作。因此,信号继电器动作,发出重瓦斯保护动作信号。该回路的等值电路图如图2所示:

 

图2

(2)保护出口中间继电器BCJ电压线圈的额定电压是220V、电流线圈的额定电流是1A,该继电器是电压起动,电流保持,其动作电压为额定电压的50%~70%,一般的动作电压在110V~130V左右。由于瓦斯继电器接点WSJ1之间的水电阻较大,压降也较大(比WSJ1正常接通时压降大得多),使BCJ电压线圈的两端电压UBCJ小于其动作电压,如不计2XJ线圈两端的压降,取水阻值R为9.5kΩ,带入公式如下:

压线圈两端压降远小于其动作电压,BCJ不起动,不能接通跳闸回路。所以,导致重瓦斯保护回路中只发信号,不跳主变两侧断路器。