    由于有多种应用,所以定位器装配后必须与执行机构相适应(初始化)。初始化可用以下三种方式进行:
    1.自动初始化
    初始化是自动进行的。定位器顺序测定作用方向,行程或转角、执行器的行程时间,并配以执行器动态工况时的控制参数。
    2.手动初始化
    执行机构的行程或转角可用手动调整;其余参数同自动初始化一样自动测定。这一功能在软端停时需要。
    3.复制初始化数据(定位器的置换)
    对具有HART 功能的定位器,其初始化数据可以读出并传送到另一个定位器。因此,更换一台故障定位器,不会因为初始化而中断生产过程。初始化之前,你只需对定位器设置很少参数。其余参数带有缺值,通常不必修改。
    上海蒙研自动化设备有限公司
    地址:上海松江嘉鸿大厦1119室
    电话:021-31121070
    
    调试时注意事项
    
    一、直行程执行器调试
    1.用相应的安装配件安装定位器。
    注意:杠杆比率开关的位置对定位器非常重要。
    2.推动杆上驱动销钉的位置,到达额定冲程的位置或更高的一个刻度位置后,用螺帽拧紧驱动销钉。 3.用气动管缆连接定位器与执行机构,给定位器提供气源。 4.连接相应的电流或电压源。
    5.现在定位器处于“P manua1”方式。在显示屏上一行显示当前电位计的百分比电压值(P), 例如“P 37.5”,显示屏下行“NOINI”在闪烁。
    6.通过上和下键移动执行机构达到每一个最终位置,来检查机械装置是否可在全部调整范围内自由移动。
    注:当你保持第一方向键向下按压的同时下压另一方向键时,可快速移动执行机构
    7.现在移动执行器,使杆达到水平位置,显示屏将显示一个介于P48.0 到P52.0 之间的值。如果 不是这种情况,调整磨擦夹紧单元,直到杆水平并显示“P50.0”时。确切的说,你达到了这一值,定位器能测定的位移将更精确。
    二、复制初始化数据(定位器置换)
    1.从被置换的定位器中,通过PDM 或HART 通讯器和存贮器中读出装置参数和初始化数据(初始化时测定的)。如果装置已由PDM 初始化并且数据已被储存,这一步可以不要。
    2.固定执行器在通常位置上(机械的或气动的)。
    3.从被置换的定位器的显示中读出当前位置值并且记录。如果电子器件有故障,通过执行机构或
    阀门的测定来测出当前位置。
    4.拆下定位器,安装定位器杆臂到置换装置上,安装置换定位器的附件,送置传送速率选择开关在与故障装置相同的位置。读出装置数据和来自PDM 或Handheld 的初始化数据。
    5.如果显示的当前值与从故障定位器记录的值不一样,用磨擦夹紧装置调出正确值。
    
[引用] [回复] [修改] [删除] IP:171.113.63.69

fengbiao123

帖子  279

积分  616

我的商铺

私信加好友

发表于:2018/11/15 11:37:00沙发
深圳风标机电有限公司是专业生产直流无刷离心风机的工厂,有需求请与我们联系。联系人:陈小姐,电话:18027528827(微信同号)网址:http://www.fbemf.com
这家伙很懒,暂时啥也没留!
[引用] [回复] [修改] [删除] IP:116.18.24.74

15613659208

帖子  1689

积分  159

我的商铺

私信加好友

发表于:2019/3/16 9:01:00板凳

天津鑫奥门业主要生产:快速卷帘门,快速堆积门,工业滑升门,柔性大门,涡轮硬质快速门,无轨悬浮门,欧式卷帘门,工业门,门封等

有需要联系:18622539807

公司网址:http://www.tjxamy.com/

这家伙很懒,暂时啥也没留!
[引用] [回复] [修改] [删除] IP:101.30.26.170
快速回复 返回顶部 返回列表