回复数:9 | 点击数:1937    
标题:双电源互投柜断路器极数分析

GAD1230

帖子  4

积分  6003

私信加好友

发表于:楼主

北京某国家级重点工程的设备要求供电必须十分可靠,全部用电点均采用双电源供电,由双电源互投柜实现备用电源自动投入。为确保用电安全,送至各工点双电源互投柜的配电所低压配电柜各馈出回路上,均安装漏电动作电流为300mA的漏电继电器,如发生漏电,漏电继电器动作,配电所的信号屏将发出闪光报警信号。

变配电简化系统图和双电源互投柜控制原理图分别见图1及图2。

8-31-1.gif (32908 字节)

图1

1大范围异常现象

该工程进入调试阶段时,由低压配电柜向各工点送电,合上411#、426#开关,则双路电源送到1#工点的双电源柜电源侧,在双电源互投柜上,依次合1QF、1SC、2QF及2SC开关,此时,3QF、4QF、5QF和6QF各开关均未合闸,即尚未带负荷,而信号屏411#、426#回路的漏电报警装置却发出闪光信号。如拉开411#、426#开关,使漏电继电器复位,报警消除。经检测,双电源互投柜内和上级电缆线路绝缘良好,并不存在漏电现象。随后,相继合412#、425#……开关,再合相应工点的双电源互投柜的1QF、1SC、2QF及2SC开关,均出现了漏电报警装置的异常误报。

简言之,由于某技术疏忽,已造成全系统并未漏电而大范围误报的异常现象。

2原理分析

根据图1、图2可整理简化原理图3,双电源互投柜的主电源、备用电源的N母排是共用的。当主电源投入时,双电源互投柜虽未带负荷,但柜内却有单相用电元器件:起烘干作用的灯泡H、信号灯等。单相电流简化计算(仅计H)如下:

8-31-2.gif (60073 字节)

图2

8-31-3.gif (33592 字节)

图3

已知:灯泡的额定功率Pe=100W

灯泡的额定电压Ue=220V

则:IH=Pe/Ue=100/220=455(mA)

由于两路电源的N线是相通的,且两条电源电缆的截面、长度相等,即阻抗相等,则此单相电流分别沿主电源N线和备用电源N线各一半分流。

In1 =In2=IH/2=455/2=227.5(mA)

主电源回路漏电继电器中的不平衡电流为:

I1=IHIn1

I1|=|IH|-|In1|

I1=IH-IH/2=455-227.5=227.5(mA)

同时,备用电源回路漏电继电器中的不平衡电流为

I2=In2=227.5(mA)

漏电继电器动作电流

IΔn=300mA

不动作电流

IΔn0=IΔn/2=150mA

综上所述,流经两路漏电继电器的电流,均超过其不动作电流,故两路电源的漏电报警装置均动作并发出闪光报警信号。

推理,如备用电源供电,主电源1K断开,虽没有H单相负荷,此时漏电保护装置不动作,但末端单相负荷工作时,仍会出现漏电保护装置误动作。

3技术处理措施

将双电源互投柜的2个进线接触器均由三极改为四极,即断开备用电源相线的同时也断开N线,主电源回路单相负荷电流不流经备用电源回路的N线,其全部由主电源回路N线返回变压器中性点。改装后,上级漏电保护器误报现象全部消除。互投柜下级接单相设备时,漏电继电器亦不误动作。

笔者认为,装设多级漏电保护器时,其负荷侧的双电源互投柜的进线接触器必须为四极,以同时切断电源的相线和N线,则双电源互投柜所带单相负荷正常工作时,漏电保护装置不会误报、误动作。

另外,双电源互投装置内,主电源、备用电源的进线断路器选用带漏电保护的断路器时,为保证末端单相负荷正常工作,漏电保护装置不误动作,也须选用四极断路器。


[引用] [回复] [修改] [删除] IP:124.90.159.20

cdytbjd

帖子  1150

积分  948

我的商铺

私信加好友

发表于:2011/4/11 12:41:00沙发

看贴要回贴

这家伙很懒,暂时啥也没留!
[引用] [回复] [修改] [删除] IP:118.114.185.199

jingguogch

帖子  17656

积分  1436

我的商铺

私信加好友

发表于:2011/4/12 14:32:00板凳
真是太好了。这个帖子也应该置顶两天
这家伙很懒,暂时啥也没留!
[引用] [回复] [修改] [删除] IP:124.235.54.77

jingguogch

帖子  17656

积分  1436

我的商铺

私信加好友

发表于:2011/4/12 16:56:00地板
写的不错 哈哈
这家伙很懒,暂时啥也没留!
[引用] [回复] [修改] [删除] IP:124.235.54.77

ershoujixie

帖子  4580

积分  2385

我的商铺

私信加好友

发表于:2011/4/12 18:26:005 楼
这个帖子如果不看不顶,那么........
这家伙很懒,暂时啥也没留!
[引用] [回复] [修改] [删除] IP:124.235.54.77

w897804222

帖子  16077

积分  2197

我的商铺

私信加好友

发表于:2011/4/12 20:32:006 楼
楼主的帖子实在是写得太好了
这家伙很懒,暂时啥也没留!
[引用] [回复] [修改] [删除] IP:122.69.76.142

w897804222

帖子  16077

积分  2197

我的商铺

私信加好友

发表于:2011/4/13 6:52:007 楼
强力推荐!!这个帖子发的太好了
这家伙很懒,暂时啥也没留!
[引用] [回复] [修改] [删除] IP:222.168.113.164

kulkee

帖子  181

积分  376

私信加好友

发表于:2017/9/15 15:03:008 楼
东莞市玖琪实业有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的,集开关电源,电源适配器, 充电器,工控电源,高频变压器,电源塑胶外壳,电器配线,SMT/AI等产品专业生产及销售的私营企业,公司总部设在世界制造业名城——东莞,并在湖南株洲炎陵县设立分公司,占地面积共计达20000多平方米,年总产量1000多万台,员工600多人,超过60名管理人员,产品远销欧美日澳英韩等国家, 电源适配器/充电器等产品已获得世界各国的安全认证,如UL、PSE、 GS、KC、BS、CCC、 SAA 、CE、FCC 等系列认证,有十余名专职研发人员,本公司从创建开始就秉承 “以人为本、持续创新、全面服务、顾客满意”的品质政策,推广“零缺点”全面品质管理的经营理念, 2017年通过ISO9001:2015质量管理体系认证, 2010年正式导入ERP系统,由于公司产品质量稳定、信誉度及竞争力的提高,已成功地与很多知名企业合作,产品远销市场。本公司以真诚的服务、优良的品质、合理的价格,诚挚的希望得到各电子行业的大力支持并携手共进,共创美好未来!

http://www.dgjiuqi.com/ProductView.asp?ID=1662手机充电器http://www.dgjiuqi.com/Product.asp?SortID=386&SortPath=0,386,LED驱动电源http://www.dgjiuqi.com/开关电源http://www.dgjiuqi.com/Product.asp?SortID=360&SortPath=0,360,高频变压器
这家伙很懒,暂时啥也没留!
[引用] [回复] [修改] [删除] IP:14.219.226.209

kulkee

帖子  181

积分  376

私信加好友

发表于:2017/9/19 11:56:009 楼
充电器厂家http://www.dgjiuqi.com/
这家伙很懒,暂时啥也没留!
[引用] [回复] [修改] [删除] IP:113.77.130.163

kulkee

帖子  181

积分  376

私信加好友

发表于:2017/9/22 13:51:0010 楼
电源适配器http://www.dgjiuqi.com/news.asp?sortid=32
这家伙很懒,暂时啥也没留!
[引用] [回复] [修改] [删除] IP:113.77.128.209
快速回复 返回顶部 返回列表